阀门液压伺服执行器是用来自动控制阀门开度的驱动装置,根据其控制方式可以分为直行程液压伺服执行器和角行程液压伺服执行器。直行程液压伺服执行器的输出是直线位移,角行程液压伺服执行器的输出是角度位移。根据其结构形式可以分为紧凑型液压伺服执行器和标准型液压伺服执行器,紧凑型液压伺服执行器是液压元附件高度集成的结构形式,标准型液压伺服执行器则是采用标准液压元附件进行组合的结构形式。气动球阀液压伺服执行器接受到某一电信号时,将其转换成与输入信号相对应的直线或转角位移,自动地调节阀门的开度,实现工业过程的自动调节。
DEH阀门控制方式可以分为两种:单阀控制和顺序阀控制,单阀控制即我们平常所说的节流调节方式;顺序阀即我们平常说的喷嘴调节方式。在单阀控制方式下,所有阀门被当成一个阀门来调节,所以各个阀门的开度是一致的,都处于调节状态。这样就不可避免的存在很大的节流损失。新建机组在试运期间一般采取全周进汽的单阀运行方式,这种方式下汽缸、转子加热很均匀,使得转子和定子的温差较小,有利于机组初期的磨合。另外在机组启动过程中,也同样需要采用单阀控制,以便更好地给转子、定子加热,减少加热不均给机组造成的损害。机组在正常运行中都采用顺序阀控制方式,在顺序阀门控制方式下,只有一个高压调节阀进行流量调节,其余的阀门处于全开或全关位置,这样减少了节流损失,有利于提高机组热效率。图1是单阀跟顺序阀方式下的热效率曲线,可见两者的效率在低负荷时差距好大。